土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电线路选型和依据!

弱电线路选型和依据!

发布于:2004-09-26 10:30:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
系统安装布线要求
为保证系统安全、稳定、可靠地运行,必须正确地安装和布线,使用的导线要符合电气要求和安全要求,接线要牢固可靠,接头镀锡或使用冷压端子。

导线的选择:
? 信号总线
1. 导线类型:多股铜芯绝缘双绞型双色阻燃软导线 RVS-2×1.0
2. 线芯截面积 ≥ 1.0mm2
3. 最远传输距离 :1500米
由于双绞线比平行导线具有更好的抗干扰性能,为了保障系统的可靠运行,信号总线必须使用双绞线。
? 24V电源线
1.导线类型 :多股铜芯绝缘双绞型双色阻燃软导线 RVS-2×2.5或多股铜芯绝缘双色阻燃软导线 RVB-2×2.5
2.线芯截面积 ≥2.5 mm2 (具体导线截面积需根据实际情况决定)
3.最远传输距离 :1500米
24V电源线的截面积,应根据具体负载电流、导线长度及被控设备最低工作电压的要求来选取。
在实际工程中,阀类的工作电流比较大。对于由不同控制模块控制的阀类(防火阀、排烟阀等),在自动状态,我公司的系统可以通过编程实现分时控制启动,以避开电流峰值。如果一只控制模块控制的电磁阀比较多(即同时动作),就必须特别注意选择导线的截面积。
? 联动直接控制线
1.导线类型 :多股铜芯绝缘阻燃软导线 RV-1.5
2. 线芯截面积 ≥ 1.5mm2
3. 最远传输距离 :1500米
? 串行通讯总线
1.导线类型:铜芯绝缘护套屏蔽双绞型软导线 RVVPS-2×1.0
2. 线芯截面积 ≥ 1 mm2
3. 最远传输距离 :1500米
? 消防广播线
1. 导线类型 :多股铜芯绝缘双绞型双色阻燃软导线 RVS-2×1.5或多股铜芯绝缘双色阻燃软导线 RVB-2×1.5
2. 线芯截面积 ≥1.5mm2
3. 最远传输距离 : 1000 米
? 消防电话线
1. 导线类型:多股铜芯绝缘双绞型双色阻燃软导线 RVS-2×1.5 或多股铜芯绝缘双色阻燃软导线 RVB-2×1.5
2. 线芯截面积 ≥ 1.5 mm2
3. 最远传输距离 : 1000 米
? 网络通讯线
1. 导线类型 :三类四芯或五类四芯双绞线
2. 最远传输距离 :600米

布线注意事项
? 所有导线必须穿管敷设,广播线、电话线应分别单独穿管,不得与其它线共管。
? 两总线必须使用双绞线,否则系统易受空间电磁干扰,不能正常工作。
? 两总线应远离强电设备,其布线应绝对避免与强电线平行走线,实在无法避开时应采用
十字交叉法。对于控制模块等部件及其布线应远离控制箱及强电线路。
? 若使用屏蔽双绞线,屏蔽层必须连续,除在控制器一端外,其它任何地点不允许接地。
? 系统导线敷设完毕,在只安装探测器底座而没有安装其它设备的情况下,可使用500V兆欧表检查每回路的导线对地绝缘电阻,不应小于20MW,否则系统工作可能不正常!

安装接线注意事项:
? 信号总线接线时,对于探测器、输入模块、报警按钮、控制模块等没有极性;对于总线隔离器有极性,安装时请注意。
? 探测器底座安装位置应保证探测器的报警确认灯方向朝向便于人员观察的主要入口方向,探测器确认灯的方位在底座上具有发光灯样的标记符号。
? 导线与导线之间的连接必须采用焊锡焊接;与设备连接的导线线头必须经镀锡处理或使用冷压端子。不可随意缠绕连接,避免线头氧化后接触不良,造成系统故障。
? 安装探测器底座和连线后,在安装探测器之前,应封堵穿线孔,封堵可使用密封膏或其他建筑用胶,防止穿线管中或建筑内的积水流入探测器。
? 探测器在即将调试时方可安装,应尽量避开和其他房屋装修工程同时施工。如实在不能避开时,应使用专用保护罩(发货时均配有)或塑料袋将探测器保护,防止灰尘污染损坏探测器。
? 安装探测器时,将探测器上凹槽与底座凸起部分紧密扣合后顺时针平行拧紧即可。探测器和底座上的标志线对齐、探测器与底座结合处无缝隙则表示安装到位。若有缝隙或标志线未对齐,则表明未安装好,必须重新安装。
? 对部件进行地址编码时,应注意方向,编码方法参见“地址编码表”。
? 在部件接线前,应使用万用表交流档检查线路,避免导线串入强电。
? 其它部件在安装时注意应安装牢固,接线正确。
? 控制器的主电源应为消防电源,严禁使用电源插头,应将电源线直接接入接线端子。
? 消防控制室应设有接地体,应确保控制器接地牢固、可靠,否则控制器可能会因为接地不好使机壳带电,危及人身安全!

? 其他注意事项请参照国家标准《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)》、《火灾自动报警系统施工验收规范 (GB50166-92)》及条文说明。
? 若不按上述有关要求布线而导致系统不能正常工作,由此造成的一切后果本公司将不承担任何责任。

系统检查:

? 在导线接入控制器之前,首先使用万用表交流档检查每对导线之间以及每根导线对地是否有强电电压。
? 用万用表检查每对导线的两根线之间以及每对导线与其他导线之间是否存在短路或接近短路现象;用万用表MW档测量每对导线对地的绝缘电阻

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xmznt
    xmznt 沙发
    多看几次就习以为常了!
    2004-09-30 13:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • haishan2008
    haishan2008 板凳
    看不懂 看的头晕
    2004-09-26 23:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

方按问题

三星级宾馆,一层是厨房食堂及超市 办公,二层包厢,三层棋牌室等,四五层客房,做一个设计方案,由于新手上路,求教该注意哪些方面?照明的话其负荷怎么计算?还有多功能厅,高级会议室弱电该注意哪些方面呢?

回帖成功