土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜发热

10KV高压柜发热

发布于:2012-11-01 16:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有一批高压柜 满载电流2200A,实际电流1700A左右,进线为管母线连接,目前出现柜体主母线发热并伴有很大的噪音,请各位帮忙分析一下原因!谢谢各位了 !

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ccshys
    ccshys 沙发
    连接螺栓都检查过了,基本排除了螺栓松动的原因 请教还有其他的原因吗?
    2012-11-02 08:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • 缥缈峰
    缥缈峰 板凳
    虽然温度升高是正常的,不过这76也有点了,是不是有地方没有紧固好啊
    2012-11-02 08:15:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多