土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的写字楼用电负荷要不要增加?

这样的写字楼用电负荷要不要增加?

发布于:2007-06-19 15:10:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一栋写字楼用电负荷是这样的:
业主用电:每户开关容量10A,每层4户,18层;
公共用电包括:生活水泵11KW 2台,平时运行1台,污水泵1.5KW,8台
消防泵75KW,2台,喷淋泵75KW,2台,平时不运行,
电梯26KW,3部,
公共照明
消防、监控
以上实测电流是110A。
空调用电情况:83台 13KW;95台 6.5KW;其中每层13KW的4台,6.5KW的6台。所用电缆是185mm2(185*4+95*1),三 层共用一根,配电房总开为400A。
所用变压器2台,800KVA,进线断路器1600A。

现在的问题是一、以上实际使用的负荷,变压器容量是否足够?如何处理?
二、有多层在上午上班时开启空调,有跳闸的情况(每层楼的空开是125A),用表测量电流达到140A。
是否应更换断路器,换成多大的?换后,进出线是否也要换,出线是25mm2的,进线是直接从185线中
拨离出来的。

望各位高手指教一二!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • snmqjyg
    snmqjyg 沙发
    查看电器设计网,内容有很多可行的
    2007-07-09 18:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • snmqjyg
    snmqjyg 板凳
    现在真是一个纯粹的画图匠,能保证不违反规范就很不错了。
    2007-07-05 18:04:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

380V,功率8KW的三相电机,额定电流是多少?

.........

回帖成功

经验值 +10