土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请各位高手指点有关喷淋问题

请各位高手指点有关喷淋问题

发布于:2007-06-19 14:58:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问柴油发电机房,有线电视机房,光缆机房,是否可以设置自动喷水系统,如果不行,请各位高手说出其依据(规范等)及其解决措施,谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jesslee881
    jesslee881 沙发
    感谢各位高手指点,谢谢!!
    2007-07-28 20:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • tianyuershao
    tianyuershao 板凳
    柴油发电机房,有线电视机房,光缆机房,是不能设置自动喷淋系统的,而应设置水喷雾灭火系统,具体参照《水喷雾系统设置规范》,因为柴油机房,有线电视机房,光缆是不能用这类火灾不能用喷淋系统来灭火,比如柴油机房如果用喷淋来灭火,容易造成油溢,有线电视机房,光缆机房的灭火属于电器类火灾,也不不能用喷淋系统来灭火的,
    2007-06-26 16:44:26

    回复 举报
    赞同0