土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器连接组的问题

关于变压器连接组的问题

发布于:2007-06-19 14:44:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在参加一个项目审查时,有专家提出,800KVA以上的35KV/0.4KV变压器,不宜选用Yy0接线组,应选用Yd11接线组,理由是三次谐波会造成油箱等局部发热。疑问:y0由于有中性线,三次谐波电流可以流通,不会因经过油箱和铁轭夹件而产生铁损,为何不能用?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    Y/Y0变压器不能使三次谐波相互抵消,且在铁芯磁路中产生蜗流较严重,会“造成油箱等局部发热”。
    2007-06-20 01:46:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器的空载及负载损耗的标准

大家有没有S9,S11,及干式SCB9,SCB11配电变压器的空载及负载损耗的标准.以及相关的国家标准.有的话发一份上来.谢谢了.