搞不懂为什么?
搞不懂为什么?
如图:给水立管顶部加集气管为啥??
发布于
2007-06-19 14:26:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
水锤
排气阀不太好用是真的,但冷水上有时也加自动排气阀,防止产生气囊。比如:
设有延时自闭阀的蹲式大便器的楼房给水系统,如学校、旅馆、办公楼等,如果在给水管系统的最顶层设有自闭阀,最好在管系的最高点增设自动排气装置。因为给水用的延时自闭阀能很好地控制水流,但却不能很好地控制气流。当系统停水时,给水管内常积存有大量的空气。系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气区。此时有人再按下延时自闭阀的按扭时,则压缩的空气会伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到入厕者的衣物上。在管系的最高点设一个自动排气阀则可有效地解决这一问题。
2007-06-22 10:18:22
来自 PC
评论
举报
machao_760
给水立管上经常装自动排气阀啊,包括消防立管,见措施!
2007-06-21 19:47:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
somebody665
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1189
回复
11586
粉丝
6
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.25 万条内容 · 1298 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
排气阀不太好用是真的,但冷水上有时也加自动排气阀,防止产生气囊。比如: