土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于风机全压,静压,动压的一些理解

关于风机全压,静压,动压的一些理解

发布于:2012-11-01 15:39:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1,静压是用来克服系统沿程阻力损失和局部阻力损失的力,动压只是一个状态量,不起到克服阻力的作用,只有当静压大的时候风才能被送的很远。
2.计算一个加压送风系统的风机全压=最不利沿程阻力损失+局部阻力损失+风机内部损失+出口动压+送风部位的正压值。
3.配电间装设轴流排风机的全压=排风出口动压+轴流风机的局部阻力损失.
4.一段很长的不变径风管,一端吹进一定量的空气,经过一定的距离以后风量就会减小的原因是因为动压转化成了静压克服阻力,流速变小,管道截面积不变,所以风量会减小。此时如果假设风管没有任何局部和沿程损失,风量将不会在变化。

都是一些基本的概念,不知道理解的对不对。
  • imlyeo
    imlyeo 沙发
    2013-01-04 10:25:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅新风系统

通风对于人体健康是相当重要的,不仅仅是提供新鲜空气而已。装修、家具、办公设备等会排放大量的有害气体,通风不良使得各种污染物难以稀释和扩散,解决家装污染最有效的办法就是通风。一些致病微生物容易通过空气传播,形成“室内生物污染”。特别是在通风不畅、人员拥挤、冷气暖气开放、相对封闭的环境,容易使细菌、病毒、霉菌、螨虫等微生物大量繁衍,引发流行感冒,儿童、老人的呼吸道哮喘等疾病。住宅新风系统工作原理及结构特点:

回帖成功

经验值 +10