1,静压是用来克服系统沿程阻力损失和局部阻力损失的力,动压只是一个状态量,不起到克服阻力的作用,只有当静压大的时候风才能被送的很远。
2.计算一个加压送风系统的风机全压=最不利沿程阻力损失+局部阻力损失+风机内部损失+出口动压+送风部位的正压值。
3.配电间装设轴流排风机的全压=排风出口动压+轴流风机的局部阻力损失.
4.一段很长的不变径风管,一端吹进一定量的空气,经过一定的距离以后风量就会减小的原因是因为动压转化成了静压克服阻力,流速变小,管道截面积不变,所以风量会减小。此时如果假设风管没有任何局部和沿程损失,风量将不会在变化。