发布于:2007-06-19 11:16:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
厨房以外的废水能不能排一起排入化粪池,这样对化粪池的容积影响大不大.(原来污水经处理后还是排到一起的,只是为了接管的方便,将废水管接到化粪池的前面了)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水锤
    水锤 沙发
    看GB 50015-2003之条文说明
    4.1.2 在建筑物内宜把生活污水(大小便污水)与生活废水(洗涤废水)分成两个排水系统。由于生活污水特别是大便器排水是属瞬时洪峰流态,在几秒钟内将9L冲洗水量形成1.5~2.0L/s流量,容易在排水管道中造成较大的压力波动,有可能在水封较为薄弱的环节造成破坏水封;而相对来说,洗涤废水排水是属连续流,排水平稳。为防止窜臭味,故建筑标准较高时,宜生活污水与生活废水分流。

    由于粪便污水中的有机物比生活废水中的有机物多得多,生活废水与粪便污水分流的目的是提高粪便污水处理的效果,减小化粪池的容积,化粪池不仅起沉淀污物的作用,而且在厌氧菌的作用下起腐化发酵分解有机物的作用。如将大量生活废水排入化粪池,则不利于有机物厌氧分解的条件。据观察,凡生活废水与粪便污水合并入化粪池,在化粪池中不能形成明显的污泥壳层,污水处理效果就会不佳。如果小区或建筑物要建立中水系统的话,应优先采用优质生活废水,这些生活废水应用单独的排水系统收集作为中水的水源。

    2007-06-20 14:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • 水锤
    水锤 板凳
    应该是对污水处理有影响。可以到水处理板块问问
    2007-06-20 09:22:20

    回复 举报
    赞同0