土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SM321和SM322的指示灯都不亮但模块动作正常

SM321和SM322的指示灯都不亮但模块动作正常

发布于:2007-06-19 11:13:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请高手指点:我的S7300模块SM321和SM322的指示灯都不亮了,但是PLC的动作都正常:PLC能接收到外界的输入信号,也可能执行指令输出输出信号去控制接触器,但指示输入输出信号的指示灯都不亮。我查了电源,电源都正常,请高手指点一下这是什么问题?是不是模块坏了,还是别的什么原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ranyong12
    ranyong12 沙发
    谢谢!
    2007-06-25 11:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • herolanni
    herolanni 板凳
    24V电源进了模块以后,有一路是单独供给指示灯用的,应该是那个回路出了问题,不过这种问题很少出现,你可以找SIEMENSE的人员来处理或者更换模块,毕竟没指示以后容易出问题的
    2007-06-19 23:43:19

    回复 举报