土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排管敷设,选择电缆截面积时,载流量按直埋还是空气中?

排管敷设,选择电缆截面积时,载流量按直埋还是空气中?

发布于:2012-11-01 15:06:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直很困惑,请指点一下,什么情况下按空气中敷设选择载流量,什么情况下按直埋选择载流量?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    低压配电设计规范 GB 50054—2011
    3.2.4 绝缘导体和无铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15 的有关规定确定。铠装电缆的载流量以及载流量的校正系数,应按现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定确定。

    GB/T 16895.15 里有穿管埋地电缆的载流量和校正系数。
    GB 50217里有直埋电缆的载流量和校正系数。
    2012-11-01 17:22:01

    回复 举报
    赞同1
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    排管算空气中敷设,穿管有穿管的系数
    工业与民用配电设计手册里比较详细的说明
    2012-11-01 16:45:01

    回复 举报
    赞同0