[请教]空调系统的补水量是如何确定的?
[请教]空调系统的补水量是如何确定的?
请各位教教我空调系统的补水量是如何确定的?我所作的工程是直燃机房,我不会确定空调系统的补水量。请帮帮忙。
发布于
2007-06-19 10:15:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wjhhk
平方M=T ?????
是 286T吧
2008-11-11 19:47:11
来自 PC
评论
举报
lhaisong_163
关键是系统水容量怎么算啊,按规范11000平方算出补水量怎么才0.286T
11000×1.3×2%=286L