只看楼主 我来说两句如果是强风化岩且裂隙比较多,采用换填也是一种方法,将风化岩挖出(强度较高的可凿除或者采用爆破的方法),但最经济的办法我认为是将该部分基础形式更换为毛石加条基的基础形式,即只凿除基础部分的强风化岩,至中风化,然后充分利用山地石材多的特点,基础下面采用毛石砌筑,上面在统一采用条基,这样就可以解决裂隙和不均匀沉降对基础的影响。
如果该部分风化岩存在着滑移的危险,拿只能采用桩基和条基混合的方法,即在容易产生滑移的强风化岩部分采用短桩,不会滑移且承载力较好的部分采用条基,为了消除不均匀沉降,桩的入岩深度和几何尺寸要平衡条基部分地基承载力来决定,这种方法只需要两根短桩(如果是联排别墅楼体长度较长的话可能需要适当增加桩数),这样的的基础处理形式我认为是在这种基础情况下最经济的处理办法。
如果需要找到更好的办法,麻烦版主把地质情况能够说得更具体一些。