土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消火栓水压

消火栓水压

发布于:2007-06-19 09:26:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有谁知道消火栓静水压力和出水压力的关系?谢谢啦!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sjl64
    sjl64 沙发
    2楼老大:我问的是静水压力和出水压力的关系。静水压力0.8mpa/出水压力0.5mpa的消火栓要减压,出水压力0.5mpa时静水压力多少?
    2007-06-21 10:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • tianchengs895
    tianchengs895 板凳
    室外消火栓栓口压力计算方法
    Hs=Hp+Hq+hd
    Hp:消火栓地面与最高屋面(最不利点)地形高差所需静水压
    Hq:19mm水枪,充实水柱不小于10m,每支水枪的流量不小于5L/s时,水枪喷嘴所需的压力
    hd:消防水带水头损失

    室内消火栓栓口最低压力计算方法
    Hxh=hd+Hq
    Hq:水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压
    hd:消防水带水头损失