土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水通气管采用吸气阀的问题

关于排水通气管采用吸气阀的问题

发布于:2004-09-21 13:30:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范中规定,在建筑物内不得设置吸气阀代替通气管,若把吸气阀设置在室外的话,在冬季,因霜或雪会影响启闭,请问若一定要使用吸气阀,应注意那些施工安装要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shuiliu
    shuiliu 沙发
    高论
    2004-09-23 08:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • goldtide
    goldtide 板凳
    建设部产品标准要求吸气阀要经受-20℃的冷冻试验。该标准的审查稿已在21日给
    排水专家委员会的审查会上一致通过。吸气阀要防冻还要有防紫外线,这就是对
    吸气阀的要求。施工措施是要求保证吸气阀垂直倾斜度不超过5度。要求材料有防
    紫外线证明或外表保护措施,这是对生产厂家的要求。是要厂家提供的办法,不
    是施工的要求。但决不是吸气阀裸露在外面。