土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室外灯具的绝缘等级怎么确定??

室外灯具的绝缘等级怎么确定??

发布于:2007-06-18 22:31:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
近来在一些图纸上发现室外灯具的绝缘等级,在百度搜索不到,想知道有那位清楚关于这个级别如何划分?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yang_19000
    yang_19000 沙发
    好的,应该是这个了,多谢!!!
    2007-10-11 20:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    灯具分类和标识要求


      根据防触电方式
      0类灯具 (Class 0 luminaire)
      依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。万一基本绝缘失效,防触电保护就只好依赖环境了。
      I类灯具 (Class I luminaire)
      灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到固定线路中的保护接地导体上,使可触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。{TodayHot}

      II类灯具 (Class II luminaire)
      防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘或加强绝缘,但没有保护接地的措施或依赖安装条件。

      III类灯具 (Class III luminaire)
      所使用电源为安全特地电压(SELV—safety extra-low voltage),并且灯具内部不会产生高于SELV的电压。

      按防尘、防固体异物和防水等级
      IPxx

    2007-06-24 12:01:24

    回复 举报
    赞同0