土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无梁楼盖下的喷头布置(急)

无梁楼盖下的喷头布置(急)

发布于:2012-11-01 13:31:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?
要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?

QQ截图20121101132830.jpg


未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ksadd
    ksadd 沙发
    你的喷头距顶板的距离不能加大,因为你这个没有梁的阻挡,没有蓄热作用。具体可见7.1.3条文解释。
    我大概布置了一下,仅供参考,有什么不妥的地方可以互相学习。
    2012-11-13 13:29:13

    回复 举报
    赞同1
  • wangfu1990
    wangfu1990 板凳
    学习了。。。。。
    2012-11-10 17:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷增压稳压设备的选用

标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊

回帖成功

经验值 +10