选择风机盘管,供冷量大小取决于计算冷负荷;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。不同冷负荷、不同使用要求的空调房间,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气倏条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同焓差的风机盘管,才能满足对供冷量的不同需求。使用等焓差风机盘管,即使按冷负荷选择不同供冷量的机组,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同焓差的风机盘管。
2.发展两排风机盘管
减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。两排管风机盘管焓差低、送风温差小、风量大、换气次数多,在同样冷量下风量较大,这将增大空调房间的换气次数,取得更佳的空调效果,同时还能缩小盘管传热面积和机组外形尺寸;用户可按高速档参数选型,从而缩小所选机组型号、减小冷冻水系统容量和能耗。所以使用两排管风机盘管的空调系统,初投资和运行费用都会低于三排管无静压机组;两排管风机盘管不仅节省1/3的有色金属材料(铜管、铝箔),降低生产成本,而且能用小型号机组替代较大型号的三排管无静压机组,大幅度降低原材料及能源消耗,并为用户节省大笔初投资。显然,生产和推广使用两排管风机盘管,具有明显的社会经济效益。因此近年以两排管机组为代表的低焓差风机盘管,在国外得到迅速发展和普及。有些国外厂家则用以两排管机组为主导产品的不同排数的系列产品取代了传统的单一三排管产品。目前国内市场上多数厂家还都以三排管产品为主,但也有厂家提供二排管的盘管。但要注意的是两排管风机盘管焓差低,除湿能力较差,在潜热负荷很高的湿热地区,仍宜采用三排管机组。
不知道两排管风机盘管在工程中实际使用情况如何,国内厂家生产的比较少,这是为什莫,