土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于反渗透系统前处理的问题请教

关于反渗透系统前处理的问题请教

发布于:2007-06-18 19:59:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。
请教以下几个问题:
1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题?
1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长?
2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少?
3、余氯的分析采用什么样的仪器?是否有在线分析仪器?在线分析仪价格几何?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangheshui
    yangheshui 沙发
    检查活性炭过滤器,是否该更换了,另外增加杀菌装置和还原装置就行了!
    QQ:279138875,TEL:13837124753
    2007-07-18 09:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • 小爬爬
    小爬爬 板凳
    老实说proMinent东西贵,售后服务也差
    2007-07-17 21:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于反渗透法制脱盐水原水的前处理问题

我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少?

回帖成功

经验值 +10