西门子3WL空气式抽屉开关速断保护跳闸

发布于:2007-06-18 19:30:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂400V母线上两个西门子3WL空气式抽屉开关速断保护跳闸同时动作跳闸,这两个开关都是两段MCC母线的电源开关,事发后经多方查找原因未果,失压的两段MCC母线重新合闸送电正常,请教高手们,象这样同一母线上两台开关同时速断保护误动,可能的情况是什么呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cjc0412
    cjc0412 沙发
    万分感谢楼上,本来以为这个贴这里不会得到回复了,真没想到。
    是同一段母线上的两个开关。是两路电源同时工作的。
    但事情发生时,我马上到开关那里检查,开关的电缆和三相触头并没有发热现象,所以真的有短路的可能性不大,再加上没有明显的故障短路点,重新送电则正常,真是不解,我真的希望这里的高手能够帮我理个思路出来,不想这个事变成无头公案。
    2007-11-18 01:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • t_yf18
    t_yf18 板凳
    是同一段母线上的两个开关吗?难道是两路电源同时工作的?如果是这样的话那就应该是母线上有瞬间短路的了,如果一个是联络开关一个是电源开关,那可能一是母线有瞬间短路另一个是联络开关动作时间或整定值没有与电源进线开关配合好的了
    2007-09-07 22:04:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。