在反渗透的维护中,可能属RO膜的更换最为麻烦,。请大家说说自己的方法和技巧。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jekmari
    jekmari 沙发
    取下膜壳端盖上的保险卡,将保险卡翻转一面用长螺钉拉出
    2012-12-30 15:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • binfenshenghuo
    拆旧膜把膜壳一端的头拆下,启动原水泵,膜就被水推出来了。