土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于北方仓库消防问题

关于北方仓库消防问题

发布于:2007-06-18 17:12:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
北方的仓库,要做自动喷淋,库内不采暖。喷淋系统采用预作用系统?每个阀绝对超过3000m3。做湿式系统电伴热要100KW左右,有点恐怖。仓库危险级二级,大家遇到类似情况如何处理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wilsonfylee
    wilsonfylee 沙发
    二十多前已有此經驗
    1) 預作用系統配合那類型聯動裝置?
    2) 面積?高度?
    建議採用乾式自動噴洒系統
    2007-06-22 13:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • yanglan
    yanglan 板凳
    加防冻液呢?造价要低点吧
    2007-06-19 13:41:19

    回复 举报
    赞同0