土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm配筋问题

pkpm配筋问题

发布于:2007-06-18 16:32:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一框架结构做250*520的扁梁,在配筋图中,纵筋达到2800cm2的时候显示超筋,而2700cm2的时候就没有这种情况,用c30混凝土和二级钢筋。如果是按界限受压区高度计算,2700cm2也应该是超筋范围,不知道pkpm是怎么计算得,希望大家帮我解答一下
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    我没空去手算,可能是这样:你按2700是配置了受压钢筋可以满足规范。而2800是配置受压钢筋尚不能满足规范。
    2007-06-18 17:26:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙上输了线荷载,在平面荷载显示校合不能显示?

一层地下室,一层平面有很多外墙,上面砌砖墙的,可是荷载输上去了,在pmcad里可以看见,要打印荷载时却不能显示。

回帖成功

经验值 +10