一框架结构做250*520的扁梁,在配筋图中,纵筋达到2800cm2的时候显示超筋,而2700cm2的时候就没有这种情况,用c30混凝土和二级钢筋。如果是按界限受压区高度计算,2700cm2也应该是超筋范围,不知道pkpm是怎么计算得,希望大家帮我解答一下
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    我没空去手算,可能是这样:你按2700是配置了受压钢筋可以满足规范。而2800是配置受压钢筋尚不能满足规范。
    2007-06-18 17:26:18

    回复 举报