土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 帮帮忙呀,关于冷库风机选择的问题?

帮帮忙呀,关于冷库风机选择的问题?

发布于:2007-06-18 15:58:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
现在有一蒸发温度为+5°制冷量为16.5KW,的机组选配冷风机。
但风机厂家的资料上只显示—5°时的换热量,如DL-55是11.2KW,DL-80是16.7KW。
这样我该选择那种型号的风机?
机组在-5°时候的制冷量为11KW,假如我选择DL-55风机。蒸发温度+5°时候,风机的换热量会增加到16KW吗?
也就是说风机的换热量是不是随蒸发温度的升高而增加呢?
还请各位大侠指教!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mysteriousboys
    谢谢 楼上与北冰洋大侠
    2007-06-22 10:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • ygw001
    ygw001 板凳


    -5℃的冷风机用在+5℃时,制冷量不变,因为只要蒸发温度与室内温度之差一定,制冷量就不会变,但-5℃的冷风机用在-25℃时,制冷量会减少,原因是-5℃的冷风机的翅片间距比-25℃冷风机翅片间距窄,因结霜过多而影响制冷。
    所以你应该选用DL-80冷风机。
    2007-06-21 16:44:21

    回复 举报
    赞同0