5.2.6 额定容量
三相电抗器的额定容量按下列(2)式计算:
Sn=K?Qc……………………………………………………(2)
式中:Sn——三相电抗器的额定容量,kvar;
K——额定电抗率;
Qc——电容器组的三相容量,kvar。
单相电抗器的额定容量为三相电抗器的额定容量的三分之一。
5.2.7 额定电流
单相电抗器的额定电流按下列(3.1)式计算:
In=Sn/Un..........................................(3.1)
式中:In——额定电流,A;
Sn——单相电抗器的额定容量,kvar;
Un——电抗器的额定端电压,kV。
三相电抗器的额定电流按下列(3.2)式计算:
In=Sn/(3Un).........................................(3.2)
式中:In——额定电流,A;
Sn——三相电抗器的额定容量,kvar;
Un——电抗器的额定端电压,kV。
5.2.8 额定电抗
电抗器额定电抗按下列(4)式计算:
Xn=1000Un/In........................................(4)
式中:Xn——额定电抗 ;
Un——额定端电压,kV;
In——额定电流,A。
5.3 冷却方式和温升
5.3.1 冷却方式的标志
油浸式铁心电抗器,采用油浸自冷的冷却方式时,以字母 ONAN 表示。
干式空心电抗器,采用空气自然循环冷却方式时,以字母 AN 表示。
5.3.2 正常使用条件下的温升限值
按本标准 5.l.l 条正常使用条件而设计的电抗器,当按本标准第 7.9 条试验时,对于油浸式铁心电抗器,其绕组、铁心及变压器油的温升应不超过表 2 的规定。 对于干式空心电抗器,其绕组温升应不超过表 3 的规定。
表 2
部 分 温 升 限 值 K
绕组(电阻法) 60
顶层油(温度计法) 55
铁 心 使相邻绝缘材抖不受损的温度
油箱及结构件表面 80
表 3
部 位 绝缘系统温度 ℃ 温升限值 K
绕组(电阻法) 120(E) 70
130(B) 75
155(F) 95
180(H) 120
220(C) 145
5.3.3 特殊条件下的温升限值
使用部门应在询价及订货时提出,通过协商确定。
5.4 损耗
5.4.1 电抗器在工频额定电流下的损耗值(折算到 75℃ )应符合式(5)计算所得值。
∑P=KP?Sn0.75………………………………………………(5)
式中:∑P——电抗器在工频额定电流下的损耗值;
KP——损耗系数,油浸式铁心电抗器见表 4、干式空心电抗器见表 5。
表 4
分 类 电压等级 kV
6、10 35(66 kV支撑绝缘)
KP
油浸式铁心电抗器 三 相 44 50
单 相 40 44
表 5
额定容量 kvar ≤ 500 > 500
KP 95 70
注 1 损耗值取整并按四舍五入尾数为零。
2 空心电抗器损耗值按单相计算。
5.4.2 损耗值的允许偏差不大于 +15%。
5.5 过负荷能力
5.5.1 稳定过电流
5.5.1.1 电抗器应能在工频电流为 1.35 倍额定电流的最大工作电流下连续运行。
5.5.1.2 电抗器应能在三次和五次谐波电流含量均不大于 35%,总电流方均根值不大于 1.2 倍额定电流的情况下连续运行。
注:谐波电流含量以基波电流为基础,谐波电流含量及总电流是指电抗器投运以后的值。谐波电流含量超过本条规定时,由
用户与制厂协商。
5.5.2 油浸式铁心电抗器应能承受 25 倍额定电流的最大短时电流的作用,干式空心电抗器应能承受额定电抗率倒数倍额定电流的最大短时电流的作用,不产生任何热的机械的损伤。
动稳定要求时间为 0.5s按 GB 1094.5 第 2.2 条规定,由试验验证。
热稳定要求时间为 2s,按 GB 1094.5 第 2.1 条规定,由计算验证。
5.6 电抗值允许偏差
5.6.1 在工频额定电流下电抗值的允许的偏差为 0 ∽+10%。
5.6.2 对于油浸式铁心电抗器,在 1.8 倍工频额定电流下的电抗值与额定电抗值之差,不超过 -5%。
5.6.3 三相油浸式电抗器每相电流值不超过三相平均值的 ±4%。干式空心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的 ±2%。
5.7 绝缘水平
5.7.1 地面安装的电抗器,其绝缘水平应符合表 6 规定。
5.7.2 安装于绝缘台架上的油浸式铁心电抗器,其绝缘水平应符合表 7 要求。
表 6
系统额定电压(方均根值)
kV 工频耐受电压(干式)(方均根值)1min
kV 冲击耐受电压(峰值)
1.2/50 kV
油浸铁心电抗器 干式空心电抗器
6
10
35
66 25
35
85
140 32
42
100
165 60
75
200
325
表 7
系统额定电压(方均根值)
kV 工频耐受电压(干式)(方均根值)1min
kV 冲击耐受电压(峰值)
1.2/50 kV
35
66 35
63 134
233
5.8 声级水平
在额定电流下,电抗器的声级水平应不超过表 8 的规定。
表 8
电抗器额定容量
kvar 声级水平
dB
< 80 48
80∽< 125 50
125∽< 200 52
200∽< 315 54
315∽< 500 56
500∽< 800 58
800∽< 1250 60
1250∽< 2000 63
2000∽< 3150 66
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳