土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层框架周期折减系数怎么取?

多层框架周期折减系数怎么取?

发布于:2012-11-01 10:52:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.3.17条规定框架结构周期折减系数为0.6~0.7,对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。那么多层框架采用轻质隔墙时,隔墙较少时,周期折减系数怎么取?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jxzluntan
    jxzluntan 沙发
    隔墙增加了结构的刚度,减小了结构的周期。要考虑隔墙对结构的实际存在的影响,故乘以折减系数。
    高规4.3.17第一款取0.6--0.7。
    具体取值定性分析取上限或者取下限。或者折中取0.65
    2012-11-01 17:32:01

    回复 举报
    赞同1
  • vinson426
    vinson426 板凳
    我们这边审图是:隔墙不多取0.7,很多的话就取0.6
    2012-11-01 11:37:01

    回复 举报
    赞同0