土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 机床改造后电机换向没有缓冲的问题!请教!!

机床改造后电机换向没有缓冲的问题!请教!!

发布于:2007-06-18 14:10:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
刨床改造项目,主电机是直流电机。用SIEMENS6RA70调速,改造后电机换向后,刀架进刀没有缓冲,请教怎么办。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pjxiaoxing
    pjxiaoxing 沙发

    我就是用4个行程开关控制,缓冲在前什么意思?
    2007-06-27 14:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • chaishan
    chaishan 板凳
    用4个行程开关两换向两缓冲,缓冲在前,plc程序调一下就可以了,,,
    2007-06-22 22:28:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多