发布于:2007-06-18 13:56:18
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
高层建筑内的商业网点是否设置应急照明,应如何设置,我现在有如下困惑,请各位高手解答,谢谢
做法1.商业内设置自带蓄电池灯具,电源接自商业网点户表,正常灯亮或灭都可以,停电时,蓄电池自动投入。火灾时,非消防电源卸载,灯具自动点燃。但问题是:按《高规》,消防设备电源应单独敷设,不能与普通线路混合敷设。
做法2.应急照明单独或与住宅楼梯间应急照明合用事故照明配电箱,灯具采用自带蓄电池灯具,配电箱为双电源箱,火灾时,消防联动点燃,但正常情况下商业网点电源失电时,因事故照明配电箱有柴油发电机备用电源,灯具不能检测电源失电,灯具不亮,不能诱导疏散。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
pqqqq
沙发
大哥,你好。
2009-09-01 15:43:01
赞同0
-
peca
板凳
从楼梯间应急照明配电箱引出一专门回路,平时不供电,应急时接通电源,商业网点内可不设疏散指示照明,应急照明灯具不带蓄电池。完美解决计量和应急照明的问题。。。
2009-08-22 09:53:22
赞同0
加载更多小弟我是刚毕业入行的新手,有幸看了大哥你上传的“某医院综合大楼”的强电图。
从中学习到了很多东西。
感谢大哥将好的东西拿出来给人分享,
我祝愿大哥好人好报!
回复 举报
回复 举报