土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压稳压消火栓III型的哪位大侠用过?

减压稳压消火栓III型的哪位大侠用过?

发布于:2012-11-01 10:11:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
楼高95米,设计院设计了减压稳压消火栓,选III型的,从0.4-1.6MPa,减到0.25-0.45MPa,结果在市场上没法买到,好像就北京有一家,而又没在山东备案,请问哪位大侠用过?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lcxyun
    lcxyun 沙发
    在进水压力0.4-1.6MPa时,可控制出水口压力0.25-0.35MPa之间,流量大于5.0l/s。网上可查到。

    [ 本帖最后由 lcxyun 于 2012-11-29 09:16 编辑 ]
    2012-11-29 09:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • smallhu5566
    smallhu5566 板凳
    刚弄过一个报价案,好多厂商都能报减压稳压消火栓,这种消火栓也就比普通的贵50,设计说明中减压要求减压到0.35mpa
    2012-11-28 09:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋系统在什么情况下设减压孔板?

自动喷淋系统在什么情况下设减压孔板?

回帖成功

经验值 +10