事情是这样的,有一天公司停电, 按照正常情况下,延时30秒后转换柜会把市电端自动转换为柴油发电机端。由柴油发电机供电。可是几分钟过去了,还是没电送过来。我们跑到油机房去查看转换柜,转换柜显示市电已经来电,而且已经送去低压配电柜了。原来是低压柜的空气开关没有动作。正常情况下,只要有市电送来的话,空气开关会自动合闸的。我们就手动按了下转换柜的转换开关。(把市电打到机电)打下来后,它又检测到了市电,然后又跳回了市电端,此时低压屏的空气开关又动作了,电也就送上来了,一切正常。有几次停电,都出现这样的事故,所以每次停电都要手动去弄一下,非常耽误事。为了避免此事在次发生,我们想找出事故的原因,可我们每次手动停电,每次都正常。就是试不出上次那样的事故。请大家帮我讨论一下,谢谢大家了。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liu630
    liu630 沙发
    是不是你的运行方式转换开关,放在了手动位置上。
    2007-06-29 16:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • 11179270
    11179270 板凳
    原因大概找到了。
    应该是时间继电器的问题吧。
    现在还在进一步测试,只有等下次停电,才能检测出有没有用了。