土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小厂区在消防水池保护半径内,需要设室外消火栓吗?
有一个小厂区,内有一个兼作消防水池的景观水池,其有效水容积大于2h室内外消防用水量。水池附近有一地下消防泵房,从水池取水供室内消火栓管网。该厂区在水池的保护半径内,则这样的情况还需不需要设室外消防管网了啊?

全部回答(7 )

  • amyzcj
    建规 条文说明8.6.2 第5条5
    消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。
    消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。
    2007-06-18 16:49:18 来自 PC 评论 举报
  • jjplj
    请好好理解规范,看看说明解释,了解一下保护半径的意思
    2007-06-18 16:12:18 来自 PC 评论 举报