正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
kn_liu
沙发
1.由于商场一般都是大空间,即使分隔通常也不会到顶,因此划分防烟分区时,常采用400-500平方米(即小分区较少),且较均匀;而洗浴中心建在地下层,各包间分隔不会很大,同时还有内走道或过廊大厅,防烟分区不太均匀且小分区较多。由于防烟分区面积差别较大,因此共用一套排烟系统及一个排烟风机并不恰当。
2012-11-16 10:16:16
赞同0
-
ckhui98
板凳
你好,能具体一点阐述客观上必然造成无法共用排烟系统和排烟风机吗?谢谢。我以前也做过一个类似的,就是合用系统的~
2012-11-15 14:57:15
赞同0
加载更多2.当然,如果商场面积不大,或其各防烟分区面积与地下层洗浴中心各防烟分区面积相同或相近,也可共用一套排烟系统及一个排烟风机。 仅供参考。
回复 举报
回复 举报