土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 讨论平流沉淀池的设计问题!

讨论平流沉淀池的设计问题!

发布于:2004-09-20 22:04:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).
我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • greenriver
    greenriver 沙发
    我是将自己写的看了很多遍才发上来的,如对沉淀池设计基础理论很清楚的话,
    个人认为还是能看懂的,不过可能还是表达的不够详细,不好意思!
    2004-09-24 19:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • liou730920
    liou730920 板凳
    乱七八糟
    2004-09-23 16:32:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁利用粉煤灰过滤或吸附吗?

粉煤灰具有很好的吸附性能,本人很想知道用其过滤时在某些流速下单位高度的水头损失有多大,不知哪位用过?滤层一般需要多高?手头没有粉煤灰,要不就可以实验了.

回帖成功

经验值 +10