土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器频爆保险

变频器频爆保险

发布于:2007-06-17 22:33:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
800t桥式起重机变频器seimens masterdrivers 频爆保险,坏主板,更换之后一操作就坏(甚至听不到任何异常声响)。。。。。求救!!!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shenkaideshui
    shenkaideshui 沙发
    外部回路经过仔细检查,电机绝缘是好的,编码器也没问题 。变频器为siemens simovert vc converter
    2007-06-20 11:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    估计是模块或者驱动部分有问题
    保险烧断是很严重的问题
    2007-06-19 21:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁阀原理

请教高手电磁阀的原理及分类有哪几种?

回帖成功

经验值 +10