土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教带发电机母线段的变压器负载率计算!

请教带发电机母线段的变压器负载率计算!

发布于:2007-06-17 22:22:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
(一路高压+发电机)
见下图,T1变压器负载率计算时,是以本身母线段的平时用功率计算负载率(发电机母线段全为备用),还是本身母线+发电机母线中其他变压器的备用回路功率(考虑其他变压器故障时,其二级以上负荷切换至T1,因此会加大T1负载)。如果计算方法是前者,那么其他变压器故障时,T1承担其他变压器二级以上负荷,只要变压器过载1.5倍不超1小时就可以。如果计算方法是后者,那么T1变压器是不是负载率应该比其他变压器低点,其他变压器故障时,T1就负责其他变压器二级以上负荷。

1182090172930.GIF

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hunter2008or2010
    多谢帮助,解决了负载率的问题。不过关于3楼说的T1变压器带的二级以上负荷供电问题缺陷,能不能说说改进意见。是不是把T1母线带的二级以上负荷移至另一变压器母线就能满足供电要求了。我说说个人看法:第一个看法,按供配电3.0.2为发电机启动信号取自正常电源主开关,这个正常电源主开关位置可能是下面中的3,第1是图中的发电机与市自动切换开关,那么图中T1带的二级负荷应该不存在缺陷,因为T1故障发电机就会在15s之内启动。第2是T1变压器主开关,那么发电机在T1故障时会启动发电机,但是这种情况发电机的停机信号是直到T1主开关恢复市电,母联不关合闸与否(合闸后会出现发电机浪费现象)。这种情况(有母联)信号好象不是取自T1变压器主开关,第3是取自T1变压器主开关与母联的与逻辑(即T1变压器主开关与母联同时无电时启动),这种情况母联须得自动才行,手动的话又满足不了末段消防设备双电源切换时间要求(手动合闸要时间的嘛),如果手动的话发电机在T1故障时会启动发电机,待手动合闸后,发电机停机信号就有了(T1变压器主开关与母联的与逻辑)。如果第1跟第3的启动信号位置是成立的话,关于3楼说的T1变压器带的二级以上负荷供电问题缺陷应该不存在,因为发电机会在15s之内启动。第二个看法,如果工程只有一台变压器+发电机,那一级负荷肯定得一路接发电机,一路接变压器母线的。不知道看法如何,请各位指教
    2007-06-19 21:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳
    应当按照方案一考虑,即一台变压器有故障的时候,将母连断路器合闸,这时两外一台断路器只需要负担二级以上负荷即可。
    当然,如果业主有要求的情况下也可考虑方案二
    ,另外,你的系统图有一点问题,如云线所示,当T1变压器出现故障的情况下,在母连断路器没有合闸之前,云线所示的双电源设备是没有电源的;而且很多时候母连断路器设计的或供电局要求的是手动合闸,因此这种问题就更加突出。
    2007-06-18 22:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的低压侧接线

我今天看图纸发现低压侧分2路供电,一路是星接,一路是角接,想请教各位大虾,为什么啊?

回帖成功

经验值 +10