土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kV10000kVA主变10kV侧电缆如何选择
个人意见想选3根单芯300的铜缆,不带钢甲,放置于电缆沟内,地面上竖直部分3根同穿钢管敷设。这种方案是否可行,请指教。

全部回答(1 )

  • lidongsheng908
    选择交联聚乙烯电缆(3芯),10000的变压器10KV侧电流约550A,240平方电缆载流量587A,选择240或300就可以.
    2007-06-18 08:32:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10