土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请大家论证:单机双级机组的耗电量

请大家论证:单机双级机组的耗电量

发布于:2012-10-31 21:45:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近闻某品牌为1吨/H螺旋速冻机配的单机双级制冷机组正常运行时(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是W=380V*92A*2=69920W(75HP*2并联机组),这意味着它的制冷机组耗电量是7约0度/吨,然而它的机组样本上标的是(R22,工况-40度/+40度)它的输入功率是126.2KW.难道因为有变频使现实与理论相差这样大?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    安装个三相电表测一下,计算较复杂
    2012-11-24 09:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • ephone
    ephone 板凳
    是啊,你的计算没有乘以根号3,我的计算和实际耗电量差不多
    2012-11-16 12:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教

大金VRV多联机主管与分支管的载流量计算比如内机的多少需配多大管径的铜管和分支管?谢谢!!!!!!