制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
阅读下一篇
中央空调清洗即对中央空调系统整体进行清洗除尘、除旧、消菌杀毒,避免造成室内空气污染,提高制冷效果,同时延长中央空调各部件的寿命。中央空调清洗范围包括:通风管道、风机盘管、主机、水系统、风柜、冷却塔清洗等。清洗前,清洗施工单位应根据空调系统情况和卫生学评价报告的要求,需要查阅有关技术资料并对需要清洗的空调系统进行全面勘察和检查,确定适合的清洗方法、清洗工具和设备,订立清洗方案。主要清洗内容1、 中央空调风管清洗。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
yadong0906
沙发
顺便说一下双极机组最低蒸发温度不宜高于-20度,查看-20度蒸发温度和相应的冷凝温度下对应的制冷量来做选型比较合理,机组的实际制冷量不会超过样本标称值所以留点安全系数没坏处,
2013-12-28 03:05:28
赞同0
-
yadong0906
板凳
如果是我来做最低要30以上的双极机组配DJ140以上的风机这个是最保守的配置:)
2013-12-28 03:01:28
赞同0