土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 全封闭式的水池埋在土中如何计算结构的内力
水池用砼现浇为一个整体、封闭式的,请问顶板、边墙和底板的内力如何计算、配筋。

全部回答(3 )

  • suibing
    与墙和底板相连的三边(因其厚度基本一致)按固端考虑是合适的,与顶板的交
    接处,按什么考虑,要看顶板厚度如何了,若与墙厚相差不多(则两者刚度相差
    不大)可按固端,若太薄则宜按铰支(当然对于顶板来说,按固端更合适);另
    外对于水池墙与墙的折角处,通常要加掖的,所以整体来说按固端考虑更符合工
    程实际。若把单个墙拿出来考虑,与一块板搭在剪力墙上的受力机理是差不多
    的。当然实际中达不到理想的固接状态,只要适当放大一点跨中的配筋就行了。
    这是我的看法仅供参考。
    2004-09-20 22:43:20 来自 PC 评论 举报
  • taike
    我觉得每个池壁内力会受到其他的池壁上弯矩的影响,单独作为一个四边嵌固板
    计算好像不对吧?还望解答。
    2004-09-20 20:04:20 来自 PC 评论 举报