土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 灭火器的设置

灭火器的设置

发布于:2004-09-20 19:13:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问各位师傅五层以下的民宅(下有店铺,后有车库)灭火器的设置,是否每层都要。如今防火严。
  • h3g
    h3g 沙发
    每间店铺的灭火器还是要设的,按规范要求计算配置量。汽车库每间至少设2kg级
    (5A)2具,自行车库就不用考虑了。以上住宅部分不考虑,但是可要求住宅与店
    铺车库之间的楼板耐火极限不低于1.00h,以及店铺与车库之间的防火隔墙耐火极
    限不低于2.00h。
    2004-09-20 19:59:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:自来水厂的设备和土建的分类

那位仁兄能告诉小弟自来水厂的设备和土建的分类,那些应该属于设备,那些属于土建,比如说管道等,不胜感激!

回帖成功