变压器低压侧的三段保护如何整定?有没有详细的依据。以前都是经验值 ,也不知道对不对

长延时取额定电流的0.8倍;
短延时取额定电流的4倍;
接地取额定电流的0.3~0.6倍;
还有瞬时取额定电流的x倍。

以上仅仅是经验之谈,不知道依据是什么,做设计不严谨可不行,所以不想再迷糊下去,特来宝地寻找答案。望各位大师赐教!!!!!感激不尽!!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • rk5707
    rk5707 沙发
    谢谢大家!!
    2012-11-18 12:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • cosb110
    cosb110 板凳
    可参见《全国民用建筑工程设计技术措施2009》——电气 P93页。