土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 框架结构用测试卡砖混结构用断接卡对吗?
曾经听一位老师说,防雷,框架结构的建筑用测试卡,砖混结构的建筑用断接卡。但我前几天看到一老手画的图砖混的用了测试卡,我疑惑了,我问了我同学,我同学说他全部都用测试卡,从来没用过断接卡。
我现在马上要做一栋砖混的六层住宅。
我想弄清楚究竟什么样的建筑用测试卡?什么样的建筑用断接卡?
或者说什么情况下用测试卡?什么情况下用断接卡?
谢谢!

全部回答(11 )

  • wahuaxianzi
    好帖,学习了
    2009-05-05 18:42:05 来自 PC 评论 举报
  • zhzhy112233
    真正的接地电阻测试应该将引下线与接地装置断开,然后测量接地装置的接地电阻。至于测试卡 因为利用柱内主筋做引下线,没有办法将其断开,所以做测试卡。砖混结构的房子一般是另外设置引下线的所以会设置断接卡
    :victory: :victory: :victory:
    2009-04-12 00:52:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10