土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请教1000米220V电源传输,如何选择线缆,衰减多少?
请教1000米220V电源传输,如何选择线缆,衰减多少?
我有个设备2000W的电源需要,就近没有取电的地方,要到900米以外的地方取电,所以怎么敷设线缆,怎么计算?220V电源的衰减值怎么样?需要补习一下用电供电知识!谢谢!
发布于
2012-10-31 16:30:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qq_1429680595791
ccc___ 发表于 2012-10-31 17:08 给楼主一个方案:用电量2KW,电压220V,在电源侧定制一台2.5KVA变压器,一次电压为380V(单相),二次电 …请教下,升压到1000V-2500V在传输过程中,安全性有哪些方面的要求。我有个取电设备2000W,220v(是开关电源功率因数约0.9,电压范围可以到145V-265V之间),距离取电点2.5KM,是不是线路最大电阻不超过(220-145)/(2000/145)=5.44欧姆,根据R=ρ•L/S 5.44=0.0283*2500*2/S(铝芯线) 得出S=26.01mm2 5.44=0.0175*2500*2/S(铜芯线) 得出S= 16mm2如果用1000V 高压传输,则高压回路功率损耗只有2A*2A*5.44Ω=21.7VA如果用2000V 高压传输,则高压回路功率损耗只有1A*1A*5.44Ω=5.44VA如果用4000V 高压传输,则高压回路功率损耗只有0.5A*0.5A*5.44Ω=1.36VA目前采用16mm2铝线,电阻达到8.8Ω,基本不能工作。只能带少量负载。是不是这样算啊?谢谢!QQ284089087,278272341,微信xiao201129
2015-04-22 14:01:22
来自 PC
评论
举报
lingxuct
给楼主一个方案:
用电量2KW,电压220V,在电源侧定制一台2.5KVA变压器,一次电压为380V(单相),二次电压为1000V,把线路电流减小到2A左右,受电侧定制一台2.5KVA变压器,一次电压为1000V,二次电压为220、230、240、245、250V,1000V线路侧不用开关,受电侧变压器出线上装DZ47-63/2P C10开关。
900米线路可用架空线,按10%电压损失计算,接在240或245V一档。
线路阻Z=22V/2A/2=5.5Ω,查设计手册,多少平方的线900米为5.5Ω。
5.5/0.9=6.11Ω/km的(4平方的铜芯)线就可以。
以上方法是从省钱角度考虑,且900米架空线中间人家无法偷你的电(因你是1000V的,人家接了也用不了!)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-31 17:18 编辑
]
2012-10-31 17:08:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
diyici313
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-31 17:18 编辑 ]