土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教1000米220V电源传输,如何选择线缆,衰减多少?
我有个设备2000W的电源需要,就近没有取电的地方,要到900米以外的地方取电,所以怎么敷设线缆,怎么计算?220V电源的衰减值怎么样?需要补习一下用电供电知识!谢谢!

全部回答(3 )

  • qq_1429680595791
    ccc___ 发表于 2012-10-31 17:08 给楼主一个方案:用电量2KW,电压220V,在电源侧定制一台2.5KVA变压器,一次电压为380V(单相),二次电 …请教下,升压到1000V-2500V在传输过程中,安全性有哪些方面的要求。我有个取电设备2000W,220v(是开关电源功率因数约0.9,电压范围可以到145V-265V之间),距离取电点2.5KM,是不是线路最大电阻不超过(220-145)/(2000/145)=5.44欧姆,根据R=ρ•L/S 5.44=0.0283*2500*2/S(铝芯线) 得出S=26.01mm2 5.44=0.0175*2500*2/S(铜芯线) 得出S= 16mm2如果用1000V 高压传输,则高压回路功率损耗只有2A*2A*5.44Ω=21.7VA如果用2000V 高压传输,则高压回路功率损耗只有1A*1A*5.44Ω=5.44VA如果用4000V 高压传输,则高压回路功率损耗只有0.5A*0.5A*5.44Ω=1.36VA目前采用16mm2铝线,电阻达到8.8Ω,基本不能工作。只能带少量负载。是不是这样算啊?谢谢!QQ284089087,278272341,微信xiao201129
    2015-04-22 14:01:22 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    给楼主一个方案:

    用电量2KW,电压220V,在电源侧定制一台2.5KVA变压器,一次电压为380V(单相),二次电压为1000V,把线路电流减小到2A左右,受电侧定制一台2.5KVA变压器,一次电压为1000V,二次电压为220、230、240、245、250V,1000V线路侧不用开关,受电侧变压器出线上装DZ47-63/2P C10开关。

    900米线路可用架空线,按10%电压损失计算,接在240或245V一档。
    线路阻Z=22V/2A/2=5.5Ω,查设计手册,多少平方的线900米为5.5Ω。

    5.5/0.9=6.11Ω/km的(4平方的铜芯)线就可以。

    以上方法是从省钱角度考虑,且900米架空线中间人家无法偷你的电(因你是1000V的,人家接了也用不了!)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-31 17:18 编辑 ]
    2012-10-31 17:08:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10