土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问高9米宽24米长60米厂房装什么灯好?
请问高9米宽24米长60米厂房装什么灯好?怎么排列。装了一个5T的行车,安装高度7米。用来做设备的调试和一些简单的机械加工。厂房是租的,用3年,尽量选用购用且便宜点的灯。

[ 本帖最后由 jenne785819 于 2012-10-31 16:21 编辑 ]

全部回答(1 )

  • 无影
    设备调试和简单的机械加工,且需要行车。
    首先,灯具的安装高度要高于行车,我们可以考虑为挂顶或者杆掉安装。
    光源建议用金卤灯,或者也有用高压钠灯的(色温低,显色性差),这些光源一般寿命较长,3年使用期间,正常不会有太多维护工作量。
    24米宽度,一般柱距8米左右了。这种情况一般考虑按照梁区间来布置灯具。一跨一盏足矣。

    如果对高处的照明要求不高,也可以考虑在柱子上壁装一些荧光灯,可以方便更换灯管,只用3年的话,成本也不会很高。

    对于重点区域,采用局部照明(加台灯等)。注意多留些插座吧~~

    平均照度控制在200~300lx即可
    2012-10-31 17:06:31 来自 PC 评论 举报