qjs108
沙发
”共用接地装置”应如何理解?我认为住宅没必要达到1欧姆,我毕业答辩是做的是办公楼的设计,老师问接地电阻是多少时我说10欧姆,老师说错误,联合接地的接地电阻应为4欧姆,毕业工作了这几年,我们的总工老是拿技术措施的115页来卡我,我认为他对共用接地装置的理解不正确!郁闷
2006-02-10 16:17:10
赞同0
-
张日伟
板凳
重复接地(系统接地),防雷接地,保护接地共用时,实测接地电阻不大于4欧即可。问题就出在楼上所说的,现在宽带网络从光纤到UTP终端,已经是一个完整的网络系统了,虽然是个比较小的系统,但个人以为应该是弱电接地系统了,如果单设接地体的话,要求电阻不大于4欧,共用接地体的话,接地电阻1欧。
2006-02-08 14:17:08
赞同0
加载更多回复 举报
楼主让施工方打接地极吧。
回复 举报