土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做

地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做

发布于:2012-10-31 15:15:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做,按规范6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。


这样的话,是不是直接在地下二层的顶板做一个防爆地漏。接到地下二层的集水井就可以了吗???那会不会违反
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:

1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。

注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • vivianlt
    vivianlt 沙发
    同意,地下一层地面排水通过防爆地漏排至地下二层是符合规范要求的
    2012-11-07 22:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • mnilq_82
    mnilq_82 板凳

    同意,地下一层地面排水通过防爆地漏排至地下二层是符合规范要求的。

    [ 本帖最后由 mnilq_82 于 2012-11-6 16:01 编辑 ]
    2012-11-06 15:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简述医院建筑的给排水设计

1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:

回帖成功

经验值 +10