地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做

发布于:2012-10-31 15:15:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下二层为人防地下,地下一层为普通车库,地下一层排水怎么做,按规范6.3.15 对于乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,当收集上一层地面废水的排水管道需引人防空地下室时,其地漏应采用防爆地漏。


这样的话,是不是直接在地下二层的顶板做一个防爆地漏。接到地下二层的集水井就可以了吗???那会不会违反
3.1.6 专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过人防围护结构的管道应符合下列规定:

1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;
2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。

注:无关管道系指防空地下室在战时及平时均不使用的管道。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • vivianlt
    vivianlt 沙发
    同意,地下一层地面排水通过防爆地漏排至地下二层是符合规范要求的
    2012-11-07 22:49:07

    回复 举报
    赞同0
  • mnilq_82
    mnilq_82 板凳

    同意,地下一层地面排水通过防爆地漏排至地下二层是符合规范要求的。