请问丙类二级厂房(由两个防火分区分别为4300平米的厂房组成,层高6m)是否需要设喷淋,因为该厂房建筑图内有布置水泵房,所以不知道是否必须设置。我想只设置由市政管网直接供水的室内、外消火栓,是否满足。
(另,与其相邻的厂房内的消火栓是由市政管网直接供给的)
多谢各位了
发布于
2007-06-17 00:56:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lrsh7008
多谢多谢
2007-06-17 17:36:17
来自 PC
评论
举报
owens
主要看你的厂房做什么的。《建规》对设置自动喷水灭火系统的厂房是这些:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
如果你的厂房是制鞋、制衣、玩具及电子等厂房,那么肯定要设。如果不是,则应根据厂房内可燃物多少,人员是否密集等因素判断是否设。