发布于:2007-06-16 22:27:16
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
无功补偿需要电容器,当然离不开电容器的计算。自愈电容器的容量是否变小了?有没有谐波电流?最简单的办是钳一下电流,但电容器上又没有标注额定电流,要靠自己动手计算。我在网上看到,很多人对此不甚了解,更不知道其所以然,存在很多误区。所以,我想开展这方面的讨论,欢迎大家提出问题、参与讨论。
我的第一个问题是:一单体电容,额定容量10千乏,额定电压400伏,其额定电流是多少?将这个电容器接在220电网上和接在400伏电网上,无功补偿容量相同吗?
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句为了证实这个问题,最好做一个试验,将一个好的电容器挂在电网上,用电流表测量电流是否比计算出来的电流大许多。试验应在不同时段多做几次。
如果确定电网上没有谐波,那么可以确定是电容器质量问题造成的。所以,购买电容器一定要买名牌啊!
回复 举报
因为电容器发生自愈,过压是必要条件。而且还得有成百上千次自愈,电容器才能感觉到容量变小。由于无功补偿控制器都设有过电压退出电容器的功能,所以我认为在短时期内因过压自愈导致电容器容量变小的可能不大。
当然,任何结论都没有绝对的,我考虑只有一种情况值得考虑:那就是电网用户有功率因数频繁变化的设备运行,例如:电焊机、起重吊、油田磕头机等等,由于无功补偿控制器测知电网无功功率变化到投切电容器有一个时间延时,而这些设备动作太快,使得无功补偿无法进行,于是有的用户擅自将无功补偿控制器的延时调的很短,电容器还没有来得及放电又被投入电网,电容器的剩余电压极有可能与电网电压叠加而引起过压,再加上电容器投切十分频繁,这种情况下,电容器因过压自愈导致电容器容量变小的可能是有的。
除此以外,我认为电容器的喷金层的脱落是电容器容量变小的主要原因。
回复 举报