1.博超v9.0安装后有一些cad2002的命令不能用,比如特性,特性匹配等等~~~
2.导线的粗细在哪设置?是不是只能在打印时设置?
3.图戳存盘时多了每个格子定位的*
4.有没屏幕菜单?像天正那种放在侧边的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bitboy
    bitboy 沙发
    1、特性匹配等功能可能是您的2002中安装了第三方软件修改了这些命令所致。
    查找ACAD安装目录下的ACAD.MNL文件,将其拷贝到EES安装目录下,然后改名
    为EES.MNL(EES目录下的同名MNL文件),重新进入软件后应该可以了。

    3、应该是点的显示样式设定为*所致。在AUTOCAD的下拉菜单中选择【格式】,
    点击【点样式】项,在弹出的对话框中选择第一项即可。
    2004-09-21 08:52:21

    回复 举报
    赞同0
  • 船长
    船长 板凳
    1.不详.问BITBOY.
    2.导线的粗细在[平面设计]中的[线路布置]对话框的下部[线宽]项选择.
    3.?
    4.屏幕菜单属于淘汰技术,不符合国际软件发展趋势.博超软件在95年以后就不再采
    用了.
    2004-09-20 21:56:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

其他电气设计软件

返回版块

18.08 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浩辰电气软件的应用

各位朋友,你们做电气设计用的是什么软件呢?有哪位用过浩辰电气软件?麻烦给指点以下,如何将建筑图生成设备图,图库的图太小有如何应用呢