土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室梁柱配筋

地下室梁柱配筋

发布于:2007-06-16 21:57:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室考虑回填土对地下室的约束将使得地下室柱子内力明显小于地面以上的柱子,那其配筋可以按这个内力采用吗?
看到有人说过,地下室不考虑抗震,梁柱配筋同上层。
不知道对否,是的话出处是那里?不是的话,又该怎么做呢?
小弟新手
谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大林
    大林 沙发
    抗震规范6.1.4条规定:......地下室柱截面的每侧纵向钢筋面积除应满足计算要求外,不应少于地上一层柱每侧纵向钢筋的1.1倍;.......设计要执行规范,不能想当然.
    2007-07-12 21:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • zl8828
    zl8828 板凳
    地下室柱子配筋应按不小于一层柱子配筋的1.1倍配置钢筋,且增加的柱钢筋应伸入地下室顶板梁内
    2007-07-11 23:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室挡墙

有一五层建筑,地下两层一面(纵向)有填土与底层地面高差9m,要求地下室墙面兼做挡土墙,请大家讨论一下,挡墙的做法以及它对整个建筑受力的分析.我们现在的做法是,将其作成重力式挡墙,用挡墙的重力去平衡土体的水平推力,不考虑其对建筑物的影响.希望大家讨论一下自己的看法,提出更好的建议,谢谢大家.

回帖成功

经验值 +10