发布于:2007-06-16 21:32:16
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
家都看过中医吧,有点不舒服,经常听到一个字:虚。什么是虚?哪里虚?虚的机理是什么?......
搞电气维修的都知道干扰,遇到电气设备不稳定运行时第一个想到的大多是:是不是干扰问题?
然而本人遇到过几例这种情况,查找的原因往往不是电气干扰造成的。一般地,如果设备初次安装时,在接地和屏蔽方面按照或基本按照电磁兼容规则施工,调试运行后一般不会在干扰方面总出问题。不稳定的情况有时会是其他方面。举几个例子:
信号线缆老化磨损,24V或0V线和设备外壳接触(浮地的情况)
有一台设备,电控使用PLC加伺服驱动,经常出现不稳定现象。请来伺服厂商的技术支持,这位仁兄判断是干扰引起,令挖地沟,装铜排,接地线。做法相当经典,当然支出也让用户相当痛心。如此这般之后,毛病依然如故。换了人再查,发现在设备一处24V线碰壳了。排除后问题解决。
Profibus通讯故障,数控机床频繁关机
机床采用Profibus-DP接外部I/O点。机床出现不定时关机,Profibus报错故障。请来“专家”,告知是干扰。于是,只要能加接地线的地方都加了接地线,屏蔽也挨个检查了,可是问题仍存在。换人检查,问题还是出在Probus某节点上。把相关节点的电源,外界开关逐个排除,找到有一个开关有问题。顺藤摸瓜,打开机床防护罩,找到开关,正要拆,毛病已经显现了:电缆已经磨破,信号线很容易和外壳接触。排除,问题解决。
电机线圈绝缘出问题,工作不稳定。
电机多年使用后,有的会出现线圈的线间短路,症状就是电机运行不稳定,电流时大时小。更有甚者会将驱动模块接电机动力线的接线端子的塑料绝缘烧坏。还有就是对地绝缘性能变差,这样一般会出现报警。
电力和谐波干扰
这确实是干扰,但是这种干扰并不是电柜内部接地和屏蔽引起,而是外部电源的问题。一些电网谐波分量太重,比如大量使用可控硅调速系统的钢厂,用示波器看电网电压,那是严重畸形,他们行里人称之为电网“太脏”,好些初次在这种环境运行的电子控制设备往往经不住考验。
还有就是电力问题。电压过高或过低,比如几个大电机同时启动,瞬时电网压降会很大,这样别的设备不是跳闸就是报警。这就需要改进设备的启动方式,错开启动时间。
真正存在强干扰时却以为元件质量有问题。
一台西门子数控机床,伺服一使能,电器柜里面并联在普通异步电机接触器的灭弧器(阻容浪涌吸收器)纷纷爆炸,本来对国产货就不放心,换上进口件试试:不炸也烧。看来不是质量问题。其实学过电工学的都知道,这是伺服驱动产生的高次谐波电流产生的。这就是为什么普通三相电机系统加国产灭弧器也不会烧,对于没有处理好进线滤波的伺服系统,就是加进口灭弧器也烧。
所以,做设备安装调试,要慎重初战,按照规则施工,讲究电气工艺,开始不认真会给以后的维修带来很大麻烦。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
多多学习
回复 举报